로고

울트라밸브
로그인 회원가입
  • 자료실
  • 기술자료
  • 자료실

    기술자료

    고층아파트에서의 저층부 세대에서 소음발생 해결 사례

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 울트라밸브
    댓글 댓글 0건   조회Hit 5,429회   작성일Date 12-08-07 19:03

    본문

    아래의 고층아파트 현장에서의 저층부 세대에서 소음으로 인한 문제점이 발생되어
    당사 세대용 감압밸브로 교체 설치하여 해결한 사례입니다.

    *현장 : 경기도 의정부시 호원동 한신아파트 20층 284세대

    *문제 현상
    -펌프 토출압 9bar 이상에서는 고층부(11층 이상)  세대에서는 급수압력은 적절하나47b7b5507b6ce633bdd7ac3448bb0013_1611132675_4736.jpg

    저층부(10층 이하)  세대에서는 급수시 소음(윙윙, 삑삑우는 소리, 혹은 채털링) 발생.
    -펌프 토출압 8bar 이하에서는 저층부 세대에서는 소음은 잦아드나 고층부 세대에서의 
    급수압력 저하 문제가 발생. 
    -국내 A, B, C 3개사 감압밸브가 설치되었으나 계속적인 문제 발생.

    * 해결 :  2012년 6월 15일 저층부(10층 이하)  150세대에 당사 세대용 감압밸브로 교체 설치하여
    펌프 토출압 9bar로 유지하면서 고층부 세대에서의 급수압력 저하 문제와 저층부 세대에서의 소음 발생 문제 해결.

    *설치된 울트라 세대용 감압밸브 사양
    -품명 : 스테인리스 직동식 감압밸브, 세대용
    -모델 및구경 : A00, DN15
    -유입측 압력(1차측) : Max 25bar
    -유츌측 설정압력(2차측) : 3.5bar 

    *설치 사진 


    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.