고층아파트에서의 저층부 세대에서 소음발생 해결 사례
페이지 정보
본문
아래의 고층아파트 현장에서의 저층부 세대에서 소음으로 인한 문제점이 발생되어
당사 세대용 감압밸브로 교체 설치하여 해결한 사례입니다.
*현장 : 경기도 의정부시 호원동 한신아파트 20층 284세대
*문제 현상
-펌프 토출압 9bar 이상에서는 고층부(11층 이상) 세대에서는 급수압력은 적절하나
저층부(10층 이하) 세대에서는 급수시 소음(윙윙, 삑삑우는 소리, 혹은 채털링) 발생.
-펌프 토출압 8bar 이하에서는 저층부 세대에서는 소음은 잦아드나 고층부 세대에서의
급수압력 저하 문제가 발생.
-국내 A, B, C 3개사 감압밸브가 설치되었으나 계속적인 문제 발생.
* 해결 : 2012년 6월 15일 저층부(10층 이하) 150세대에 당사 세대용 감압밸브로 교체 설치하여
펌프 토출압 9bar로 유지하면서 고층부 세대에서의 급수압력 저하 문제와 저층부 세대에서의 소음 발생 문제 해결.
*설치된 울트라 세대용 감압밸브 사양
-품명 : 스테인리스 직동식 감압밸브, 세대용
-모델 및구경 : A00, DN15
-유입측 압력(1차측) : Max 25bar
-유츌측 설정압력(2차측) : 3.5bar
*설치 사진
- 이전글상수도용 제어밸브 리플렛(20.02) 19.02.12
- 다음글주철재 관플랜지의 기본치수 11.11.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.